Выбирая рабочий конденсатор для работы трехфазного двигателя в однофазной сети необходимо принять в расчет несколько основных параметров рабочей цепи переменного тока.
Указанная ниже формула в приведенном виде для вычисления емкости рабочего конденсатора в микрофона, при частоте тока в сети 50 Гц, выглядит так:
Формула для вычисления емкости рабочего конденсатора
Здесь, в зависимости от схемы соединения обмоток статора двигателя («звезда» или «треугольник») коэффициент в начале формулы примет значение 4800 — для «треугольника» или 2800 - для «звезды». I – номинальная величина действующего тока статора подключаемого двигателя.
Есть и более простой подход к выбору емкости рабочего конденсатора — на каждые 100 ватт мощности двигателя в соединении «звезда» принимается 7 мкф емкости конденсатора. Если же соединение «треугольник», то емкость на 100 ватт будет 12 мкф.
Емкость пускового конденсатора выбирается в 2,5-3 раза больше ёмкости рабочего.
Не знаю, с молодости помню: 70мкф. на 1 кВт, рабочая 25-30мкф. и не каких проблем. А соединять от 220В в "звезду", так он вообще вместо 30% (треугольник) потеряет 50% мощности.
много я по молодости подключал трех фазный двигатель в однофазную сеть ... лучше всего " магазин конденсаторов" , когда при увеличении нагрузки подключаешь дополнительно 10-20 мкф и нормально тянет .
"Анатолий Сиатский0,6 треугольник 1500 и пусковое сопротивление" Анатолий, стесняюсь спросить, а что это за Пусковое Сопротивление? Может я что то из науки пропустил?