Скажу по опыту, для проточного в душе мощность начинается от 8 кВт (так чуть обмыться), 10 кВт летом отлично, но зимой впритык. Зимой вода на входе холоднее. 12 кВт нормально в любой сезон. 3-мя кВт вы посуду не помоете. Только, чтобы руки не мерзли. Нет возможности иметь мощную проводку (но 5х2.5 медь вам прекрасно потянет 15-ти кВт проточный, если три фазы. Там по 22-25А на фазу.), тогда ставте накопительный - 1.5 кВт, сечение 1.5 кв. с избытком. По факту 6.5А и 0.75 сечение выдержит (до 10А), но жалеть не стоит. Опять же длина кабеля...
За 5 лет эксплуатации дифавтомат выключал проточник два раза (тэны изначально были не новые, постепенно их пробивало на корпус) и оставлял утром без душа. Электричеством не трясло. Диф или УЗО для оборудования с водой и кухонного (если жена дорога) просто обязательны. Хотя бы одно на все, если нет возможности поставить больше (в старых квартирах). Правда есть особенности. Но лучше всегда ставить и не бояться. Несколько раз попадал на оголенные провода - только легкое и неожиданное... но без неприятных ощущений. Я мало когда отключаю электричество, даже при монтаже. Стараешься вести себя аккуратно, но раз в пару лет попадаешь. Ни разу не было никаких ощущений кроме реакции отнять руку. Так, что ставте и не бойтесь. На дифы разных фирм попадал, разницы не увидел. Совсем нонейм тоже был, типа sassin. Таже история.
Комментарии 7
3-мя кВт вы посуду не помоете. Только, чтобы руки не мерзли.
Нет возможности иметь мощную проводку (но 5х2.5 медь вам прекрасно потянет 15-ти кВт проточный, если три фазы. Там по 22-25А на фазу.), тогда ставте накопительный - 1.5 кВт, сечение 1.5 кв. с избытком.
По факту 6.5А и 0.75 сечение выдержит (до 10А), но жалеть не стоит. Опять же длина кабеля...
Электричеством не трясло. Диф или УЗО для оборудования с водой и кухонного (если жена дорога) просто обязательны. Хотя бы одно на все, если нет возможности поставить больше (в старых квартирах). Правда есть особенности. Но лучше всегда ставить и не бояться.
Несколько раз попадал на оголенные провода - только легкое и неожиданное... но без
Так, что ставте и не бойтесь. На дифы разных фирм попадал, разницы не увидел. Совсем нонейм тоже был, типа sassin. Таже история.