Сибирское управление Ростехнадзора провело внеплановую выездную проверку на АО «Территориальная генерирующая компания № 11» и выявило 114 нарушений требований промышленной безопасности.
В частности, установлено, что:
- отсутствуют положительные заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, эксплуатируемые на объекте;
- отсутствует итоговая документация по результатам проведения восстановительных ремонтов после инцидентов (повреждение поверхностей нагрева);
- не выполнены мероприятия, указанные в актах расследования причин инцидентов.
Организации направлены уведомления на составление протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.
Напомним, что масштабная авария на ТЭЦ-5 (входит в ТГК-11) произошла в аномальные декабрьские морозы. Отопление в омских многоэтажках начало отключаться еще 3 декабря, но только 7 числа в ТГК-11 публично сообщили о выходе из строя сразу нескольких котлов ТЭЦ-5. По словам многих горожан, в их квартирах все эти дни было от 9 до 12 градусов тепла. В минэнерго и ТГК-11 в это время постоянно называли новые сроки возобновления отопления, но все они были сорваны. Только 11 декабря в ТГК-11 заявили, что проблему с отоплением устранили почти полностью. Позже поломка произошла и на ТЭЦ-3, которая также входит в структуру ТГК-11.
Из-за аварий региональный следком завел уголовное дело на руководство омской ТГК-11 по подозрению в оказании услуг ненадлежащего качества.
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.