Причин, по одной из которых мог начаться пожар в здании НИИ "Платан", множество: сдача площадей в аренду, производство мебели в перемешку с производством металлоизделий, хранение баллонов с различными газами, висящие провода, высокие потолки, легковоспламеняющиеся материалы внутри здания, даже поджог (есть информация, что накануне "Платан" был внесён в санкционный список), но главное - отсутствие проверок со стороны пожарного надзора.
‼️Но самое страшное - это невозможность эвакуации, в результате чего вчера погибли 8 человек. И произошло это по следующим причинам:
- отсутствие рядом машин с пожарными лестницами 24 м
- отсутствие необходимой ровной парковки 12*8м для пожарных машин с лестницами 50 м (одна такая машина была в Королеве) И вообще вся территория вокруг такого огромного здания крайне маленькая, с наличием деревьев, проводов и прочего хлама.
- отсутствие эвакуационных лестниц
- отсутствие в помещениях любых страховочно-спусковых устройств типа "Самоспас" https://www.magazin01.ru/catalog/avariyno-spasatelnoe-i-spec-oborudovanie/Sistemy-spaseniya/Ustroystvo-kanatno-spusknoe-pozharnoe-avtomaticheskoe-SAMOSPAS-bez-schnura/ - одного из немногих средств, которые реально могут спасти от гибели людей, отрезанных огнем от выхода.
Об этой трагедии и о том, как можно было бы её избежать, рассказал наш давний партнёр, руководитель противопожарного центра Самоспас, эксперт по пожарной безопасности и эвакуации с высоты Илья Маликов: https://www.msk.kp.ru/daily/27598/4950261/
https://vk.com/wall-176800521_65125