В период март — апрель 2013 года на заводе по производству пассажирских вагонов ТОО «Тулпар-Тальго» в производственном цехе, изготовленном в виде ангара сэндвичем толщиной 150мм, площадью 800 м.кв были выполнены работы по монтажу пленочного лучистого обогревателя фирмой ТОО «REF Агро-комплект СК».
Монтаж пленочного обогревателя производился полосами на равноудаленном расстоянии друг от друга на потолке здания. В комплект монтажа входили также шкафы управления, программное обеспечение и вся необходимая техническая документация.
После проведения, монтажа были проведены испытания и обучение персонала.
Во время эксплуатации пленочного обогревателя в зимний период 2013-2014 года никаких нестандартных ситуаций и неисправностей пленочного обогревателя не возникало, система работала в автоматическом режиме и в период низких температур до — 35гр. температура в помещении поддерживалась + 20-22гр.
На основании изложенного даем заключение в том, что система пленочного лучистого отопления помещений имеет положительный эффект, работает устойчиво и может быть использована для обогрева как производственных зданий, гак и бытовых помещений и дает положительный экономический эффект в части расхода электроэнергии.
Главный энергетик
В. Наумкин