🔸Диагностика рабочих параметров кабельной линии электропередачи проводится перед включением, в процессе эксплуатации и после ремонта кабельных линий (КЛ), а также в соответствии с рекомендациями завода – изготовителя. Объём, нормы и методика диагностирования КЛ приводятся в действующей нормативной документации и с учётом требований ГОСТ Р МЭК 62067 – 2011. Наряду с диагностикой КЛ проводится их мониторинг по нагрузочному режиму, аварийным событиям и интенсивности частичных разрядов (ЧР) в изоляции. Для сбора, обработки, отображения и хранения информации, характеризующее рабочее (текущее) состояние основной изоляции, концевых и соединительных муфт КЛ в процессе эксплуатации в настоящее время применяется система автоматического диагностирования (мониторинга) КЛ.
🔸Система мониторинга КЛ регистрирует параметры возникающих частичных разрядов, в том числе в кабельных муфтах и температуру муфт, токопроводящих жил и экранов КЛ, что обеспечивает получение достоверной оценки текущего технического состояния КЛ, в том числе муфт КЛ, и возможности прогнозирования развития дефектов на основе базы данных по динамике развития разрядных процессов в изоляции, выявление дефектов в изоляции на ранних стадиях их развития.
🔸При измерении сопротивления изоляции кабельных линий (КЛ) рекомендуется использовать мегаомметр на напряжение 2500 В. Выполнять измерения разрешается только на отключенных и разряженных КЛ.
🔸Измерения сопротивления изоляции одножильных кабелей без металлического экрана (брони, оболочки), проложенных в земле, производятся между жилой и землей; для одножильных кабелей, проложенных на воздухе, сопротивление изоляции не измеряется.
🔸Измерение изоляции одножильных кабелей с металлическим экраном (оболочкой, броней) производится между жилой и экраном. Измерение изоляции многожильных кабелей без металлического экрана (брони, оболочки) производится между каждой жилой и остальными жилами, соединенными между собой.
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев