Что зависит от толщины дифавтомат. Подробный обзор и тесты
В этой статье расскажу вам о разных АВДТ по толщине этих устройств. Однофазные АВДТ бывают толщиной в один, два и три модуля. Один модуль это примерно 18 мм (бывает и 17,5 мм). Но при этом принцип работы у них один и тот же. Если это АВДТ, то оно защищает от сверхтоков (КЗ и перегрузки) и от поражения током человека (утечек тока). Даже похожих статей не видел ни у кого из известных мне блогеров. Поэтому то что вы увидите — уникальная статья, а информация очень полезная.
Обложка для статьи. Все три АВДТ. Фотография автора статьи.
А с Вами я – Дмитрий, обычный электромонтажник, который ведёт свой блог. Приятного времяпрепровождения!
Предыстория
Для теста у меня недавно появилось три АВДТ разной толщины. Все они от компании ИЕК. Но разница у них колоссальная. Все три автомата имеют плюсы и минусы, о которых многие даже не догадываются Стоимость модульки для тестов превзошла 5 тысяч рублей. Поэтому, впервые за существование канала, попрошу оценить статью уже в её начале. Итак, для теста использовал АВДТ32ML KARAT C20 10 мА, AVDT32EM C10 30 мА и АД 12М C25 30 мА. Разный номинал, но нас это пока волновать не должно. Главное то, что они представляют собой и как работают. Какие у них и плюсы и минусы, кроме очевидного: размера.
АВДТ разной толщины. Листайте галерею вправо, чтобы увидеть их снизу и сверху. Фотография автора статьи.
Плюсы и минусы
Для начала разберём плюсы и минусы этих модульных автоматов. А затем приступим к тестам на ток утечки. Сразу скажу, что все автоматы по типу тока утечки "А", а также у них рифлёные зажимы на клеммах. Кроме этого они все однофазные. Это почти все сходства этих автоматов, ну кроме того, что они все АВДТ и у них есть кнопка "тест".
Это PIN-шина (гребёнка). Сделана для соединения автоматов в щите. Далее в статье будет упомянута. Фотография автора статьи.
АВДТ32ML KARAT C20 10 мА
Плюсы
1. Начну с того, что лежит на поверхности: размер. Автомат очень компактный и занимает всего модуль;
2. Возможность подключить сверху и снизу, что очень удобно;
3. Отключающая способность 6000 ампер, что очень неплохо;
4. Двухпозиционный язычок для крепления на Din-рейку.
АВДТ32ML KARAT C20 10 мА. Фотография автора статьи.
Минусы
1. Этот автомат электронный, что на мой взгляд не очень хорошо. Ведь он не сработает при обрыве нуля. Да, обрыв нуля редкая ситуация, но не такая редкая, чтобы от неё не защититься;
2. Максимальное сечение проводника 6 мм², что очень мало. Для домашней электрики, конечно, чаще всего хватает;
3. Расположение клемм нестандартное, поэтому стандартная PIN-шина для этих автоматов не подойдёт и придётся брать именно подходящую к ним;
4. Один защищённый полюс из двух;
5. Нет индикации состояния (вкл/выкл, кроме самого рычажка);
6. Цена в районе 2000 рублей.
AVDT32EM C10 30 мА
Плюсы
1. Автомат стандартного размера, что позволит работать с простыми и дешёвыми PIN-шинами;
2. Отключающая способность 6 кА. Хороший показатель, который по-моему мнению должен быть минимальным;
3. Электромеханическая начинка, что позволяет ему работать при обрыве нуля;
4. Максимальное сечение проводника 25 мм². Что уже достаточно для многих планировок;
5. Возможность подключения сверху и снизу;
6. Отдельное место для PIN-шины сверху и снизу;
7. Двухпозиционный язычок для крепления на Din-рейку;
8. Есть индикация состояния (кроме самого рычажка).
AVDT32EM C10 30 мА. Фотография автора статьи.
Минусы
1. Один защищённый полюс из двух;
2. Цена в районе 2000 рублей.
АД 12М C25 30 мА
Плюсы
1. Защита от повышенного напряжения. Отключается при напряжении свыше 265 Вольт;
2. Есть кнопка возврата. Она взводится, когда срабатывает дифференциальная защита;
3. Есть световая индикация сети;
4. Защищены оба полюса;
5. Отдельное место для PIN-шины только сверху;
6. Максимальное сечение проводника 35 мм². Это уже отличный показатель;
7. Есть индикация состояния (кроме самого рычажка);
8. Низкая стоимость в районе 1000 рублей.
АД 12М C25 30 мА. Фотография автора статьи.
Минусы
1. Электронная дифференциальная защита;
2. Подключение сети возможно только сверху;
3. Размер. 3 модуля в щите на один автомат многовато;
4. Два пружинных язычка для крепления на Din-рейку. При этом до каждого из них крайне сложно добраться. Поэтому их можно снять только сильным нажатием автомата вверх;
5. Отключающая способность 4500 ампер, что хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем ничего;
6. С PIN-шиной придётся поработать, чтобы подключить несколько АВДТ.
Тесты
Вот так делал проверку. Фотография автора статьи.
Для проверки отработки дифференциальной защиты, я подключал светодиодные лампы 3 Вт для 10 мА АВДТ и 7 Вт для 30 мА. И подключал не так как следует, а неправильно, чтобы сымитировать ток утечки. Фазу подключал от АВДТ, а нуль брал до АВДТ. Получалось, что ток утечки был для 10 мА примерно 14 мА, а для 30 мА был примерно 32 мА. Все автоматы сработали в своих номиналах как положено. Отработали по номиналам мгновенно. Для проверки электромеханического АВДТ также ещё использовал обычную батарейку. Такой тест двухполюсной АВДТ тоже прошёл, а одно- и трёх-полюсные не прошли (Правда они и не могли его пройти. Они ведь электронные).
Вывод
От толщины зависит не только размер и место в щите, а ещё много всего. Поэтому для разных объектов и щитов необходимо подбирать автоматы по максимальному количеству плюсов для конкретного случая. Где-то возможно установить только однополюсные из-за нехватки места, а где-то нужна дополнительная защита от перенапряжения, а кто-то вообще хочет максимальную дифференциальную защиту в виде электромеханического его исполнения. Надеюсь вам понравилась и вы оцените затраченные на неё силы в виде "пальца вверх". Ну и не забывайте подписываться. Стараюсь делать качественный контент. Всего вам доброго!
Советы Дмитрия
В группе публикуются работы из Яндекс Дзена, в которых много можете узнать об электрике и прочем простым языком.
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
Газовики снова упрашивали подключить газ, а мы "в отказ". Объясняю почему
Пару месяцев назад я с женой и ребенком переехал в новый дом. Недавно прочитал статью о том, сколько будет стоить отопление в доме, построенном своими руками. Мы, например, для обогрева используем электрические конвекторы. Зимой на отопление тратим порядка 11000 руб. в месяц, если стоимость электроэнергии – 4.30 руб./кВт*ч.
Известная фраза из советского фильма гласит: "Тот, у кого нет машины, мечтает ее купить, а тот, у кого она есть – хочет ее продать". Если эту реплику слегка изменить, то она будет вполне справедлива и для частных домов. Ведь владелец небольшой квартиры втайне мечтает о просторном доме, а хозяин огромного коттеджа хотел бы поменять свое жилище на более скромное. Почему эта проблема актуальна и сегодня? Один из участников нашего портала постарался дать объяснение этой ситуации.
УЗО и АВДТ. Расшифровываю маркировки и схемы простыми словами
Я написал эту статью только для того, чтобы научить всех, а кому-то просто напомнить, что означают обозначения на УЗО (ВДТ) и АВДТ. Также расскажу, чем лучше одни параметры и чем другие хуже. Объясню всё максимально просто и понятно. Я электромонтажник, который сам делал планировку и монтаж квартир, домов и других строений в течении 7 лет.
Сегодня хочу поговорить о прекрасном стереотипе, который существует уже долгие 20 лет. А именно об ЕГЭ и влияет ли оно на человека так, чтобы он как-то иначе работал. ЕГЭ существует в нашей стране с 2001 года. Поэтому почему-то принято считать, что если человек молодой, значит его можно оскорбить тем, что он СДАЛ ЕГЭ. Хотя есть люди, которые не могут пройти простейший минимальный порог для сдачи. В статье о экзаменах и об опыте работы. Что лучше время опыта работы или время опыта В работе? Молодость или мудрость?
Что зависит от толщины дифавтомат. Подробный обзор и тесты
В этой статье расскажу вам о разных АВДТ по толщине этих устройств. Однофазные АВДТ бывают толщиной в один, два и три модуля. Один модуль это примерно 18 мм (бывает и 17,5 мм). Но при этом принцип работы у них один и тот же. Если это АВДТ, то оно защищает от сверхтоков (КЗ и перегрузки) и от поражения током человека (утечек тока). Даже похожих статей не видел ни у кого из известных мне блогеров. Поэтому то что вы увидите — уникальная статья, а информация очень полезная.
"Дрова становятся дороже — виноваты китайцы". Объясняю, почему это не так
Недавно писал статью о лучшем твёрдом топливе. Писал про уголь, дрова и другие, а затем заметил один интересный комментарий, в котором человек жаловался на то, что китайцы скупают всю древесину и виноваты они. Это статья получилась очень спонтанно, но я не могу не высказать своё мнение по этому поводу. Ведь в том, что весь лес вывозят за границу виноваты далеко не китайцы. О статистике и прочем в этой статье.
Я сегодня был на очень странно заявке. Вечерний выезд из-за того что у заказчика перестала работать плита. Если честно, меня до сих пор удивляет то, что я увидел. Странно, что люди вообще могут делать такие вещи. В статье я расскажу, что была за проблема и как я её устранил. И ещё немного порассуждаю по поводу поломки, которую пришлось устранять из-за злого соседа заказчика.
Уголь, дрова или что-то "новое". Отвечаю, что дешевле и проще
Отапливают в наше время всем чем угодно: дровами, углём, торфяными брикетами, евродровами, и пеллетами. Всё горит, но что из этого экономичнее, что компактнее, а что комфортнее? Кроме этого я объясню разницу в хранении и использовании. Я думаю многие открывшие эту статью имели дело с дровами и углём, но более современные и нераспространённые методы тоже имеют права на жизнь, с учётом нынешнего всеобщего подорожания или нет? Об этом, собственно, и статья.
Владельцы бизнесов сказали почему не платят своим работникам хорошие з/п. Ответ не удивил
Знаете ли вы, что средняя заработная плата в РФ 51344 рубля в месяц за 2020 год, а в этом году по данным на август была 52 355? Я вот не удивляюсь такой цифре вообще, потому что понимаю, что такое "средняя зарплата". Грубо говоря один человек зарабатывает 20 миллионов в месяц, а другие 99 по 15 тысяч в месяц, а в среднем они получают 214 тысяч рублей в месяц. Вот, что такое средняя з/п, поэтому многие удивляются, когда видят средние зарплаты по России или по региону. А-ля "средняя температура по больнице".
Монтажник видеонаблюдения устроил межфазное КЗ, пытался решить проблему, но сделал только хуже
Эта история надолго сохранится в моей памяти, как напоминание того, что если не знаешь — не лезь. В статье расскажу во сколько человеку, пробившему кабель во время монтажа, обошлась его ошибка. Кроме этого расскажу как он сделал ещё хуже, во время исправления своей ошибки. История интересная, как и работа. Думаю вам будет интересно почитать.
ЭнергоСбыт нашёл лазейку для того, чтобы не покупать счётчики за свой счёт
Федеральный закон о том, что установка и покупка счётчика теперь обязанность энергосбытовой компании многих порадовала, но у энергосбыта появилась неожиданная лазейка. Лазейка заключается в том, чтобы обмануть потребителя так, чтобы он сам купил и установил счётчик. В этой статье хочу рассказать как они это проворачивают и как сделать так, чтобы им пришлось исполнить постановление правительства и федеральный закон без вреда для своего же кошелька.
Электрика из СССР выходит из строя. 5 причин из практики
Много раз выезжал на квартиры, где перегорела старая проводка, но каждый раз меня удивляет то, что старые соединения в коробках делали на столько качественно, что они выглядели как новые спустя 20-30 и даже 50 лет. Почему же я туда выезжал? — Потому что любители присоединяли к этой алюминиевой проводке медную, что перегорало через пару месяцев/лет или какой-то "гений" использовал винтовую клемму и замуровывал её в стене. Но есть ещё несколько вариантов уничтожения хорошо-сделанной проводки и в этой статье я об этом расскажу.
Недавно ездил монтировать люстры в квартире, в которой менял проводку примерно год назад. Но я только сейчас понял, что я ничего про эту заявку не написал. А ведь в ней я менял проводку без штробления и внешней проводки. Как спросите вы? А, я расскажу в этой статье как так вышло. В этом нет ничего сложного, поэтому вы сможете повторить этот опыт. Ведь для этого даже не нужно почти никакого инструмента.
"Не суй пальцы в розетку!" Забава или суровая реальность?
Интересное выражение, которое вводило многих в когнитивный диссонанс в детстве. Но на самом деле в этой фразе есть доля правды. Поэтому я решил на основе этого высказывания объяснить, что может произойти если всё-таки "сунешь пальцы в розетку". И что сделать, чтобы защитить от таких последствий самых маленьких домочадцев.
Решил разобрать важный момент в монтаже: правильное положение выключателя во время включения и, соответственно, выключения. Встречал за время своей работы разные вариации и даже горизонтальное расположение: вправо – влево. В этой статье расскажу почему нужно делать выключение только вниз и из-за чего я так думаю.
Сегодня выполнил необычную заявку. Человеку понадобилась розетка в коридоре для роутера. Нужно было, как всегда, дёшево и надёжно. В этой статье расскажу как я сделал розетку из звонка и зачем. А также покажу ошибку в щите заказчика, которую я увидел совершенно случайно и расскажу что не так. Интересно, что заказчик отказался от того чтобы я исправил ошибки, но это уже другая история.
Человек жил в доме, где на корпусах техники была фаза. Интересный случай из практики
Позвонили по поводу того, что постоянно отгорал шнур на насосе воды, ну а насос из-за этого не работал. Но оказалось, что всё совсем не так как кажется на первый взгляд. В этой статье расскажу что была за проблема и как её удалось решить. А также напишу небольшое напутствие, чтобы ни у кого такого не случалось. Произошло это на днях, поэтому постараюсь объяснить максимально детально.
Недавно делал полный монтаж в трёшке. Во время демонтажа старых проводки, а также выключателей и розеток, нашёл там эту реликвию "забытой цивилизации". Розетка датирована 1981 годом. И я решил написать о том, как же раньше делали хорошо розетки (да и вообще всё). Ну конечно, показать конструкцию и внешний вид 40-летней розетки.
Это очень частое заблуждение, которым пользуются маркетологи, которые продают тепловые насосы (далее ТН). В этой статье я расскажу как работают тепловые насосы разного действия и откуда берётся кпд в 400%. Ну и я традиционно посчитаю во сколько рублей обойдётся сезон отопления с помощью этого вида отопления и сравню с другими: газ, электричество, дрова.
"Вставить провод в розетку правильно". Очередной неграмотный лайфхак
Недавно наткнулся на лайфхак, который якобы учит правильному подключению розеток и выключателей. И этот лайфхак (внимание!) скрывают гуру-электрики для того чтобы никто не знал эту тайну. А он — месси́я, который расскажет всем об этом. В этой статье, я хочу показать как нужно подключать розетки и как не нужно. А также чем чревато подключение "гениальным способом". А с Вами я – Дмитрий, обычный электромонтажник, который ведёт свой блог. Приятного времяпрепровождения!
Подключение, которое показал лайфхакер
В этой статье, я специально сфотографировал такое подключение для наглядности. Поэтому вытащил первую попавшуюся розетку,
Нет комментариев