Согласно ГОСТ Р 50571.7.701-2013, ванная комната разделяется на 4 зоны установки. Важно использовать влагозащитные розетки и распределительные коробки, которые соответствуют уровню защиты IPXX: первая цифра обозначает защиту от пыли, вторая — от влаги.
Рекомендуется выбирать розетки не ниже IP44 💧 у которых есть специальные защитные шторки, например ▶️ https://vk.cc/czWcX7 0️⃣ Внутреннее пространство ванны или душевого поддона. Допускается размещение водозащищенных электроприборов с напряжением 12В стандарта IPX7 и источниками питания вне пределов зоны. Установка розеток запрещена.
1️⃣ Область над ванной, душевой кабиной или под раковиной высотой до 2,25 м от пола. Можно устанавливать только водонагреватели или светильники с высокой степенью защиты (минимум IPX4). Установка розеток запрещена.
2️⃣ Пространство вокруг Зоны 1, на расстоянии 0,6 м от её границ и высотой до 2,25 м. Допускается размещение влагозащищенных светильников IPX4, IPX5, вентиляторов. Установка розеток запрещена.
3️⃣ Область на расстоянии 0,6 м за Зоной 2. Разрешена установка розеток с минимум IPX4, подключенные через УЗО, либо защитный трансформатор с заземляющим контактом.
Розетки класса защиты IP44, IP54: https://vk.cc/czWkfT #строительныйбум #полезнаяинформация #розеткадляванной #розеткаскрышкой #ip44 #розеткивлагозащищенные #распродажа #скидки