Напомним, ЧП произошло 6 июля в Красноармейском районе города. В результате взрыва газа произошло обрушение стен и кровли здания КНС Также был поврежден соседний жилой дом. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, которое привело к гибели людей.
Как выяснили следователи, проблемы на станции начались за сутки перед взрывом. Концентрация углекислого газа в помещениях была превышена в 58 раз, сероводорода - в восемь раз.
На станции временно поставили вентилятор. А на следующий день главный инженер компании поручил установить новую вытяжную систему. Работы выполняли пять человек: начальник смены, три слесаря и электрогазосварщик.
Когда проводились сварочные работы, взорвалась газовоздушная смесь. Здание станции, которое уходит на 15 метров под землю, обрушилось.
▫️В СК сообщили, что в рамках расследования проводятся несколько экспертиз, допрошены сотрудники предприятия и свидетели.