типовых нарушений обязательных требований с описанием способов их недопущения.
Отделением ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 12 МЧС России» на территории городского округа ЗАТО п. Горный проводятся проверки соблюдения требований пожарной безопасности на объектах защиты различного назначения. Анализируя выявленные нарушения в 2020 среди типовых, связанных с возможной причиной возникновения пожаров, отмечаются:
оставление по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребителей, в том числе бытовых электроприборов, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребителей дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильников;
отсутствие требуемого обучения мерам пожарной безопасности (пожарно-техническому минимуму) работников организаций, привлекаемых к выполнению взрывопожароопасных работ.
Основными нарушениями, связанными с обеспечением безопасности людей, являются:
отсутствие планов эвакуации людей при пожаре или их не соответствие фактической планировке;
ненадлежащее содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов;
не соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по количеству и размерам) при эксплуатации эвакуационных путей и выходов;
применение материалов для отделки путей эвакуации с более высокими показателями пожарной опасности чем регламентировано, а также отсутствие на объектах защиты документации, подтверждающей показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытий полов путей эвакуации, а также зальных помещений;
не обеспечивается наличие устройств для самозакрывания на дверях лестничных клеток;
выполнение из горючих материалов каркасов подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации;
отсутствие или несоответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности автоматических систем обнаружения пожара и оповещения людей при пожаре, а также ненадлежащее их техническое обслуживание;
Среди типовых нарушений на объектах защиты, связанных с ограничением распространения пожара, выделяются:
не обеспечивается заполнение проёмов в противопожарных преградах противопожарными дверями с соответствующим пределом огнестойкости;
располагаются на расстоянии менее 15 метров временные строения от других зданий и сооружений;
не обеспечивается в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.
Типовыми нарушениями, связанными с надлежащими условиями тушения возможного пожара, являются:
недостаточное количество первичных средств пожаротушения (огнетушителей);
не соблюдение требований пожарной безопасности к содержанию первичных средств пожаротушения.
Также имеются на объектах защиты и иные однотипные нарушения требований пожарной безопасности:
отсутствие инструкций о мерах пожарной безопасности в отношении каждого здания или их не соответствие требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны;
не вносится необходимая информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Основными причинами типовых нарушений требований послужили:
не знание требований пожарной безопасности;
уменьшение расходов на обеспечение пожарной безопасности (экономия денежных средств с целью их расходования на иные цели);
отсутствие достаточного финансирования бюджетных организаций;
пренебрежение необходимостью проконсультироваться с сотрудниками отделения ФГПН по проблемным вопросам пожарной безопасности;
низкая личная ответственность.
В целях предупреждения пожаров и предотвращения гибели людей на пожарах, для снижения количества нарушений требований пожарной безопасности и устранения причин и условий способствующих их возникновению, должностным лицам и гражданам необходимо:
соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания и иные законные требования должностных лиц федерального государственного пожарного надзора;
разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;
своевременно обучать работников организаций мерам пожарной безопасности;
организовывать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств
при проведении ремонтных работ, учитывать отнесение их в вопросам обеспечения пожарной безопасности
обеспечивать объекты защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации, а также обеспечивать соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспортах огнетушителей.