Основной задачей было измерение шума от инженерных систем, в частности системы вентиляции и канализации идущих под перекрытием. Именно на эти шумы жаловался арендатор помещения. В итоге было выявлено, что фоновый шум с выключенной системой вентиляции и кондиционирования составляет 45-48 дБ, что вполне удовлетворяет нормам СП 51.13330.2100 «Защита от шума. Однако при работающей системе эти значения вырастают до 55-57 дБ, что уже выше нормативных значений. Для снижения шумов от воздуховодов системы вентиляции, а так же шума от трубопроводов системы канализации, было принято решение оклеить коммуникации материалом K-FONIK ST GK 072, который оптимально подходит для решения данных задач.