не находящейся на балансе и в эксплуатационном обслуживании РЭС⚡
Несчастный случай со смертельным исходом, произошедший
в филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго»,Прикубанские РЭС⚡
👉Дата происшествия: 2 февраля 2024 г.
Место несчастного случая: КТП-7/227 10/0,4 кВ, Карачаево-Черкесская
Описание несчастного случая: В 09:30 с базы Прикубанского РЭС выехала бригада, состоящая из электромонтёра ОВБ 1 и электромонтёра ОВБ 2, на бригадном автомобиле к разъединителю Р-227-9 ВЛ 10 кВ Ф-227 по заданию на производство работы в соответствии с нарядом-допуском, полученным от главного инженера РЭС.
👉В 09:45 бригада прибыла к разъединителю Р-227-9 и, находясь в бригадном автомобиле ОВБ, ожидали команды ДД ОДГ на отключение разъединителя (команда на отключение Р-227-9 была выдана в 10:04, после отключения в 10:01 ВЛ 10 кВ Ф-227 на ПС 110 кВ Садовая
оперативным персоналом ПС).
👉Также в 09:30 с базы Прикубанского РЭС выехали машинист ПС и мастер ПУ (пострадавший) на подъёмнике к опоре №3/11 ВЛ 10 кВ Ф-227. Машинист ПС получил задание от главного инженера РЭС, выдвигаться к опоре №3/11 для выполнения работы по наряду-допуску для установки ПЗ, также было поручено доставить до указанной опоры мастера ПУ. В 09:40 они прибыли к ограждённой производственной базе ПК «Мебельщик» (опора №3/11 находилась за ограждением производственной базы ПК «Мебельщик»). Прибыв к ограждению производственной базы ПК «Мебельщик», мастер ПУ покинул
кабину подъёмника и, совместно с ожидавшим его представителем потребителя (один из владельцев базы), направился на территорию производственной базы (вход на базу расположен с противоположной стороны). Машинист ПС остался у подъёмника ожидать прибытия главного инженера Прикубанского РЭС, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.
👉Из показаний очевидца: директор ПК «Мебельщик» в 09:50 прибыл
на производственную базу. На территории базы находился человек (мастер ПУ), который, стоя ногами на РУВН-0,4 кВ КТП-7/227, выполнял работы в районе проходных изоляторов на крыше КТП-7/227. Через некоторое время раздался хлопок и человек упал с РУВН-0,4 кВ за периметр сетчатого ограждения КТП-7/227.
👉На потребительском КТП-7/227, стоя на шкафу РУНН-0,4 кВ, приблизился на недопустимое расстояние к контакту проходного изолятора фазы «С» на крыше РУВН-10 кВ КТП-7/227, который находился под напряжением по причине разрушения опорного неподвижного изолятора неподвижного контактного ножа фазы «С» выносного разъединителя Р-7 (на балансе потребителя) и образовавшегося естественным образом шунтирование фазы «С»
на РЛНД-10 Р-7 с подвижным разъёмным контактом разъединителя фазы «С».
👉В 09:50 машинист ПС услышал крики с территории базы, после чего
перелез через ограждение производственной базы и увидел лежащего на земле за сетчатым ограждением мастера ПУ. Убедившись в отсутствии пульса машинист ПС приступил к оказанию первой помощи совместно с директором ПК «Мебельщик», находившимся на территории базы рядом с пострадавшим. Директором ПК «Мебельщик» была вызвана скорая помощь. В 10:10 на место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшего в больницу, где впоследствии он скончался.