Выравнивание напряжения.

Производство полуфабрикатов. Пожаловались что иногда взрываются зарядки для телефона и выходят из строя трехфазные двигатели с оборудования - тестомесов и т.п.
Мои первые предположения были, что это фазный локальный перекос из за некорректного монтажа электропроводки. И даже прибор при первоначальном замере в моменте показал 300 В.
Так как нужно было еще делать частичную реконструкцию проводки - добавлять новые линии для холодильников и оборудования, было решено сделать новый вводной-распределительный щит, установить в нем два вида реле напряжения - однофазные и трехфазные - соответственно - для фазной и линейной нагрузки, а также чтобы было видно в реальном
Такой вид был у вводного щита
Замененный щит. Видно, что по фазе "С" напряжение 284 В
  • Класс!3
Первухин Константин
добавлена 14 февраля в 13:38
  • Класс!0
Первухин Константин
добавлена 28 января в 15:06
00:17
VID_31720803_011959_047.mp4
44 просмотра
  • Класс!0
Первухин Константин
добавлена 15 декабря 2024 в 04:30
  • Класс!0
Первухин Константин
добавлена 29 ноября 2024 в 17:05
00:34
20241129_164004.mp4
53 просмотра
  • Класс!0
Первухин Константин
добавлена 20 ноября 2024 в 08:15
  • Класс!1
Первухин Константин
добавлена 8 ноября 2024 в 06:09
  • Класс!0
Первухин Константин
добавлена 2 ноября 2024 в 08:51
04:49
20240416_160516.mp4
6 039 просмотров
  • Класс!4
Первухин Константин
добавлена 13 октября 2024 в 17:21
00:50
20241013_155457.mp4
102 просмотра
  • Класс!0
Первухин Константин
добавлена 11 октября 2024 в 04:23
  • Класс!0
Первухин Константин
добавлена 19 сентября 2024 в 15:52
01:57
20240919_114001.mp4
89 просмотров
  • Класс!0
Первухин Константин
добавлена 15 сентября 2024 в 13:38
00:18
2_5217760883769363286.mp4
104 просмотра
  • Класс!0