При выполнении работ многократно нарушались требования по использованию труб определенного диаметра. Так, к примеру , согласно АОСР от 10.10.2018 № 7 (устройство трубопроводов) при выполнении работ применялась труба 90х5,4 мм. Однако проектной документацией предусмотрено применение трубы 110х6,6 мм.
8. Не представлен протокол испытаний уплотнения грунта при обратной засыпке до коэффициента уплотнения .
9. Акты освидетельствования скрытых работ (далее АОСР)) составлены с отступлениями от РД 11-02-2006: отсутствуют идентификационные номера специалистов по организации строительства в национальном реестре специалистов в области строительства; в подавляющем большинстве АОСР отсутствуют сведения о представителе лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля; в некоторых АОСР отсутствует подпись представителя лица, осуществляющего подготовку проектной документации.
10 . Не представлена исполнительная документация по следующим объектам: основания и фундаменты АБК, пункт радиационного контроля, ремонтный цех, дезинфекционная ванна для колес автотранспорта,реагентное хозяйство очистных сооружений фильтрата № 2, канализационная насосная станция хоз.-бытовых стоков № 1, навес, накопительный резервуар фильтрата № 2, подпорная стена .
11. Не представлены протоколы испытаний сварных швов геомембраны неразрушающим методом контроля.
(Это та хваленая изоляция , о которой любит врать О. Панкратов ).
12. Исполнительная схема армирования фундаментов, являющаяся приложением к АОСР от 17.10.2018 (установка арматурных изделий, каркасов, фундаментов) не отражает информации о фактическом выполнении работ: не указаны отклонения стержней арматуры от проекта. Аналогичное нарушение выявлено при проведении работ по устройству помещения операторной, площад-ки слива топлива, аварийного резервуа-ра № 1, аварийного резервуара № 2.
13. Исполнительная схема бетонирования монолитных ж/б фундаментов не отражает информации о фактическом выполнении работ: не указаны отклонения линейных размеров фундаментов от проекта; отсутствует информация о толщине защитного слоя бетона (проектом предусмотрен защитный слой бетона до арматуры 40 мм).
14. Не представлены материалы испытаний грунтов основания фундаментов зданий и сооружений в соответствии с характеристиками грунтов, указанных в проектной документации...
Вот так "высокотехнологично , экологично и надёжно" строят полигон в Михалях .
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев